精苏狂喜 发表于 2024-11-25 23:36 那是真烧了 |
走丶正确的路 发表于 2024-11-26 08:52 已经联系了,就是应该寄回吧。 |
DAP河池吴彦祖 发表于 2024-11-26 03:07 晾干它自己好了,上次就是玩一半报警了,主要是怕下场一半又遇到这个问题 |
好好好 |
有一说一,我用的是光控,确实非常灵敏 |
精苏狂喜 发表于 2024-11-26 08:13 售后维修怎么说?我们都有维修说明的 |
无情哈拉索 发表于 2024-11-26 07:37 可是我是使用了一段时间才出现这样的故障,而且我两颗螺丝都安装了,然后还上了少量胶。 |
精苏狂喜 发表于 2024-11-25 23:36 和我上一次一样的故障,返厂后 老板给我的答复是,火控螺丝没有拧紧固定,导致蛋糕齿把微动计数器给打坏了 ![]() |
电手狂魔假大湿 发表于 2024-11-25 11:28 你还没解决嘛,我记得好几天了 ![]() |
神丶丶 发表于 2024-11-25 11:29 必须的,多多支持啊 ![]() |
试了没,我没骗你吧 ![]() |
精苏狂喜 发表于 2024-11-25 23:36 自动激发有很多种可能,我们总结了以下两点,可以根据这个逐一排查。 自动激发问题: 1.如果半自动位置上电自动激发一下后就停,全自动位置上电一直激发,这个时候就是班级感应问题,如果是光感应班级,则看是不是班机反光区处理的问题,如果是微动班级,则代表班级微动一直被压着了,检查一下班机与微动配合或者是不是班机微动坏了; 2.排除第一点后,则代表是火控故障了,故障原因可能是短路过流或者反接击穿驱动MOS、齿轮剐蹭到火控原件、或者火控电路板形变导致元件崩焊或者齿屑等溅到了控制回路导致的短路异常。 |
无情哈拉索 发表于 2024-11-25 22:13 如果弹簧触片的弹簧相接,那就成发热丝一样,这时候达不到短路的水平,对于火控来说只是类似稍微大点负载,所以对火控其实是没啥损伤的,当然这是火控的供蛋驱动管为大功率管为前提,像那种小封装的管子就会过载扛不住了 ![]() |
还有更大的进步在后面 ![]() |
火控时代 发表于 2024-11-25 20:42 对啊,下一步就是另一个痛点了 ![]() |
Van小王 发表于 2024-11-25 20:31 感谢支持 |
雪曼-归来 发表于 2024-11-25 12:10 2.0p是有供蛋短路防护以及电机回路短路防护的 ![]() |
欧阳 我的超人![]() |
我的插电就激发是什么出问题了呢![]() |
svt3号 微动火控:夹子里面短接导致的插入弹夹 直接冒烟 ,供电弹簧和供电座直接融掉,我寻思完蛋了。再次通上电,插入正常的夹子一切正常。第二天手欠,又插入了那个问题弹夹,再次冒烟溶解,我寻思这次真完犊子了,再次通上电还是一切正常![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
这个我很有发言权,以前最大的故障就是弹匣一直供,现在很久碰不到这个异常返修了 |
最喜欢的火控![]() |
我昨天装2.0就是,本来给包了电工胶,但是焊接触片的时候拆了电工胶带,一个不小心短路了,还好没事 |
电手狂魔假大湿 发表于 2024-11-25 11:28 是的啊 ![]() |
迟了一年的宣传,也多了一年的验证![]() 预告下,还有电机回路短路防护 |
迟到了一年的宣传 |
svt还是专业![]() |
沙发,请问闪3下红灯就是你说的弹夹短路吗? |
好好好 |
Archiver|手机版|小黑屋|SDgun ( 沪ICP备18021677号-1 沪B2-20201358号 )
GMT+8, 2025-5-20 12:28 , Processed in 0.035247 second(s), 20 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2023 Discuz! Team.